월성원전 1호기 지진계 1곳, 1년 전부터 고장으로 ‘깜깜이’
- ‘고장은폐 거짓말’ 한수원 사장 공직기강 바로잡아야
1. 한수원 사장의 ‘고장은폐 거짓말’
지난 9월 21일 심상정 상임대표를 비롯한 정의당 대표단과 시도당위원장들이 월성 원전 현장을 방문했을 때 한수원 사장은 브리핑과 답변을 통해,
“(월성 원전) 지진계에서는 지반가속도가 0.98g이었지만 분석계기값은 0.1을 넘어 수동정지 결정을 내리고 월성 원전 1~4호기를 순차적으로 정지시켰다”며,
“계측값을 분석하고 검증하는데 4시간이 걸렸다”고 답변했다.
원인은 월성 원전 1호기 격납건물 밖에 설치된 자유동 지진계측기가 1년 전인 14.9월부터 고장이 났었기 때문이다.
그런데도 한수원 사장은 월성 원전 내 자유동 계측기가 고장으로 가동되고 있지 않았다는 사실을 은폐했고,
즉각 지진경고를 내렸어야 할 계측기의 고장으로 4시간이상 절차변경과 분석값 측정 등으로 ‘원전안전’을 무방비상태에 빠트릴 수 있는 사실도 인정하지 않았다.
2. 한수원에서 보내온 자료에도 ‘설치위치 부적합’으로 고장 인정
한수원에서 보내 온 자료를 보면 월성 원전 1곳이 ‘미사용’으로 표기되어 있고,
그 이유도 ‘14년 9월부터 자유장지진계 설치위치 부적합’을 분명히 밝히고 있다. (자료 첨부)
그럼에도 한수원 사장은 현장을 방문한 국회의원에게 고장을 은폐하고 거짓말을 한 것이다.
3. 이에 심상정 의원은 10.5일 국정감사에서 공직기강을 담당하는 이석준 국무조정실장에게
“국회의원을 속이고 고장을 은폐하여 국민들을 불안하게 하는 한수원 사장에 대해 따끔하게‘공직기강’을 바로잡아 줄 것”을 촉구했다.
월성본부 2016년 9월 12일 1,2차 지진계측값
호기
|
위치
|
9월 12일 19시 44분
|
9월 12일 20시 32분
|
X
|
Y
|
Z
|
X
|
Y
|
Z
|
#1
|
원자로건물 기초
|
0.0333
|
0.0424
|
0.0225
|
0.0497
|
0.0958
|
0.0375
|
원자로건물 바닥
|
0.0582
|
0.0597
|
0.0395
|
0.0664
|
0.0962
|
0.0493
|
원자로건물 벽체
|
0.1113
|
0.1140
|
0.0532
|
0.1184
|
0.1585
|
0.0792
|
보조건물 기초
|
0.0340
|
0.0404
|
0.0229
|
0.0479
|
0.0981
|
0.0394
|
옥외
|
미사용
|
미사용
|
미사용
|
미사용
|
미사용
|
미사용
|
#2~4
|
원자로건물 기초
|
0.0256
|
0.0339
|
0.0266
|
0.0614
|
0.0583
|
0.0375
|
원자로건물 바닥
|
0.0363
|
0.0459
|
0.0450
|
0.0733
|
0.0581
|
0.0639
|
원자로건물 벽체
|
0.0446
|
0.0958
|
0.0418
|
0.0744
|
0.1092
|
0.0582
|
보조건물 기초
|
0.0231
|
0.0298
|
0.0184
|
0.0432
|
0.0676
|
0.0216
|
옥외
|
0.0425
|
0.0417
|
0.0210
|
0.0520
|
0.0832
|
0.0356
|
※ 미사용 사유설명(붙임 참조)
붙임. 월성1호기 자유장 계측기 미사용 사유설명
월성1호기 자유장 지진계 이설 추진경위
□ ‘14.09.23 : 경주시 동남동쪽 18km 지역 지진발생(규모 3.5)
– 월성1호기 자유장지진계 트리거 작동 및 타 계측값과 큰 차이 발생
□ ‘14.09.24 : 경주지역 지진발생 관련 규제기관(KINS) 현장조사
– (KINS 요구사항) 월성1호기 자유장 지진동 계측값이 인근부지 지진 관측망 등에서 계측된 값과 상대적 편차가 큰 점에 대한 추가분석 요구
□ ‘14.11.21 : 계측값 정밀분석 결과 규제기관(KINS) 설명 및 후속조치 협의
– (협의내용) 자유장지진계 설치위치 부적합하므로 이설이 필요하며, 이설 완료시까지 보조건물 기초 지진계를 대표지진계로 지정, 운영
□ ‘14.12.30 : 월성1호기 비정상절차서(비정상1-26150A) 개정
- 보조건물 기초 지진계를 월성 1호기 대표지진계로 변경
※ 월성 1호기 대표지진계 변경 내역
(기존) 자유장, 원자로건물 기초 → (변경) 원자로건물 기초, 보조건물 기초. 끝.