  • [김제남_국감보도] 한수원, 원전 위조부품 기기검증(EQ) 실패 은폐

 

한수원원전 위조부품 기기검증(EQ) 실패 은폐

신고리 3호기 운영허가 심의 앞두고 검증실패 결과 보고 하지 않아

김제남, “은폐 일삼는 한수원에 국민 생명 담보로 원전 운영 맡겨도 되나

 

한국수력원자력(한수원)이 신고리 3호기 운영허가를 받기 위해 원전부품의 기기검증(EQ) 실패를 알고 있었음에도 은폐했다는 주장이 제기되어 파장이 예상된다더군다나 해당 부품은 지난 2013년 원전비리 사태 당시 확인된 위조부품이다.

 

김제남 의원(정의당산업통상자원위원회)은 한수원과 한국기계연구원이 제출한 자료와 원안위 회의록을 분석한 결과한수원은 지난 4월 6일 신고리 3호기의 운영허가 심의(9)를 앞두고 제어봉위치전송기 케이블 조립체의 기기검증 실패 결과를 공급업체인 두산중공업으로부터 구두 보고받았음에도 불구하고 원자력안전위원회(원안위)에 즉시 보고하지 않은 사실이 밝혀졌다.

 

당시 9일 열린 원안위 회의에서는 신고리 3호기의 운영허가가 최종 결정될 것으로 예상되는 상황이었다한수원은 원안위 회의가 끝난 다음날인 10일에서야 검증결과를 공식보고 받았다고 주장하고 있다그러나 이미 검증실패 결과를 확인했음에도 원안위에 보고하지 않은 것은 운영허가 심사에 영향을 미칠 것을 고려해 사실을 은폐한 것이 아니냐는 의심을 받기 충분하다.

 

문제가 된 제어봉위치전송기 케이블 조립체는 지난 2013년 5월 새한TEP가 방사선조사 보고서를 위조한 부품이다한수원은 해당 부품을 같은 해 9월 한국기계연구원(KIMM)에 재검증 실시해 적합판정을 받았다그러나 올해 초 신한울 1,2호기 기기검증 보고서 재검토 중 해당 부품의 부실 테스트(진동노화시험 조건 오류)가 확인되었고이에 따라 같은 부품을 사용하는 신고리 3, 4호기에서도 확인 결과 동일한 오류가 드러났다.

 

해당 부품을 제작한 우진은 불일치보고서를 발행했고공급업체인 두산중공업은 지난 3월 30일 한수원에 해당 사실을 통보했다이에 한수원은 두산중공업과 해당 부품의 검증을 협의했고두산중공업의 검증결과 설계수명(40)은커녕 29.8개월밖에 사용할 수 없다는 결과가 나왔다결국 두산중공업은 4월 6일 한수원에시험결과 기술적으로는 29.8개월입니다따라서 (새 시편재검증이 필요합니다고 구두로 보고했다그러나 한수원은 이러한 사실을 원안위에 즉시 보고하지 않고 훨씬 뒤인 4월 24일이 되서야 원안위에 보고했다.

 

만약 한수원이 부품검증 결과를 원안위에 즉시 보고했다면새 시편(샘플)을 재검증하는데 2~3개월 소요되기 때문에 4월 9일 열린 원안위에서 신고리 3호기 운영허가 심의는 진행되지 않았을 것이다결국 당시 신고리 3호기의 운영허가가 결정될 가능성이 높았다는 점에서한수원은 이러한 상황을 공개하지 않고 은폐한 것으로 보인다.

 

더구나 한수원은 불일치보고서를 발행하면 해당 기기를 사용하지 못하도록 태그를 붙이도록 되어 있으나 이번 경우에는 태그마저 붙이지 않았다이는 재검증 이후 문제가 없었다면 그냥 넘어가겠다는 의도다결국 한수원과 두산중공업은 완전범죄를 꿈꾼 것이다.

 

부적합사항의 보고에 관한 규정(원안위고시 제2014-80)에 따르면 이번 기기검증 실패는 불일치사항이 아니라 부적합사항이다2조제12목에 따르면, ‘성능에 관련된 시험?유지?보수 등의 용역이 기술기준에 적합하지 않게 수행되어진 경우를 포함한다고 되어 있고이럴 경우 2일 이내에 원안위에 보고하여야 한다그러나 두산중공업과 한수원은 진동노화 시험의 결과가 설계문서의 요건에 벗어나 있는 상태이므로 불일치 사항으로 판단하여 불일치로 보고했다명백한 원안위 고시 위반이다.

 

김제남 의원은 원전의 안전과 직결되는 안전등급의 기기검증이 실패했음에도 신고리 3호기의 운영허가를 받기 위해 이를 은폐했다는 것은 명백한 범죄행위라며 이런 한수원에 원전의 운영을 맡기는 것은 국민 생명을 건 도박에 다름없다고 강조했다.

 

이어 김제남 의원은 한수원은 원안위 회의에서도 ‘4월 10일 이전에는 해당사실을 몰랐다며 은폐가 아니라고 주장한 것은 규제기관인 원안위를 우롱한 것이자 국민을 기만한 것이라며 정부와 원안위는 한수원과 두산중공업에 대해 철저하게 조사해서 진상을 밝히고 책임자를 처벌해야 한다고 주장했다.

 

한편원안위는 5월 1일 해당 부품을 새 시편으로 재검증하라고 지시했고, 7월 28일 적합통보를 받았다그러나 신고리 3호기는 4월 11일 미국 GE사의 플러그 일부 리콜로 인한 교체로 운영허가 심사가 현재까지 보류되어 있다. //

 

 